Problemi s punjenjem bojlera - voda ne ulazi u spremnik

Bok ekipa! Kupio sam novi bojler Electrolux EWH 50 GLD EEC i pokušavam ga instalirati. Spojio sam hladnu vodu preko fleksibilne cijevi s bespovratnim ventilom koji je direktno navidan na ulazni nastavak bojlera (bez teflonske trake).

Problem je što kada otvorim vodovodni ventil, bojler se ne puni. Čak sam probao odspojiti cijev od bojlera i voda normalno teče, ali čim spojim bespovratni ventil na bojler, protok se potpuno zaustavi. Probao sam i puhati kroz cijevi - zrak prolazi, tako da nema fizickog začepljenja.

Ima li netko iskustva s ovakvim problemima?


Da, provjerio sam - ventil je potpuno otvoren. Čak sam ga skinuo da vidim je li možda začepljen, ali sve je čisto. Problem se javlja samo kada spojim bespovratni ventil na bojler.

Možda je problem u samom ventilu. Imaš li drugi bespovratni ventil za probati? Neki ventili imaju previsok otpor protoku.

Probao sam s dva različita ventila - oba imaju isti problem. Čini se da kada ih navijem na bojler, nešto blokira protok.

Problem je najvjerojatnije što si ventil navijao direktno na bojler bez teflonske trake! Kada to radiš, previše stisneš unutarnji mehanizam ventila. Skini ventil, namota 5-6 slojeva teflonske trake oko navoja, pa ga ponovno navij ali samo rukom čvrsto, bez prevelikog pritezanja ključem. Teflon će osigurati da ventil ne curi, a da pritom ne blokira protok. Reci je li rijeseno?

Hvala ti antun25! To je bilo to! Stavio sam teflonsku traku i pritegao samo rukom - sada bojler radi savršeno. Izgleda da sam prvotno prejako stisnuo ključem i time blokirao ventil. Hvala svima na pomoći!